四川福瑞莱净化设备有限公司专注于四川净化工程设计施工,长期承接净化工程四川净化工程成都净化工程无菌室无尘车间、无尘车间设计、无尘车间施工、净化安装、净化工程设计、洁净工程安装、洁净工程设计、无菌室设计施工、手术室设计施工、实验室设计施工、GMP车间设计施工等工程项目......
设为首页 加入收藏

公司热线:

白女士:18200285919

13688199533/028-84634798

联系我们

服务电话

028-84634798

手 机:18200285919(白女士)

在线咨询:

行业动态当前位置:首页 > 新闻中心 >  行业动态

浅析洁净手术室净化工程特点及洁净手术室净化工程原理

来源:福瑞莱空调净化工程    发布时间:2017-12-08 14:43:16


 洁净手术室净化工程特点: 
  1、净化通风管道选用镀锌薄钢板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PEF发泡塑胶板;  
  2、高效送风口采用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁; 
  3、净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造; 
  4、地面采用环氧自流坪地坪或高级进口耐磨PVC地板,有防静电要求的,可选用防静电型; 
  5、先进的设计理念将器械设施优化组合,为医护人员创造了良好的条件,传统手术室术后感染率达30%,洁净手术室术后感染率在0.5%以下。 
洁净手术室净化工程原理: 
气流初效净化空调中效净化风机送风净化管道高效送风口吹入房间带走尘埃细菌等颗粒回风百叶窗初效净化,重复以上过程,即可达到净化目的。   洁净手术室净化工程技术指标:  
  1、温度:冬季>16℃2℃;夏季 <26℃2℃;  
  2、相对湿度:40-60%(RH)  
  3.噪声:≤45db(A)  
  4.尘埃数:0./U≤3.5个/L  
  5.室内静压:≥1.5mm水柱 
  6.新风补充量:总送风量的10%-30%;  
  7.照度:300LUX; 
  8.换气次数:100000级≥15次;10000级≥20次;1000级≥30次;  
  9.压差:主车间对相邻房间≥5Pa,洁净房间对非洁净区≥10Pa。 
  建设洁净手术室的意义:消除空气悬浮物污染对手术病人的危害,预防术后感染,提高手术成功率。 
  
  1、洁净手术室基础条件与配备是医院现代化建设的重要标志。 
  2、能够提高医院的经济效益与社会效益,降低病人术后感染率,提高各种高难手术的成功率,提高手术床使用率,间接提高治愈率及床位周转率。  
  3、减少可能引起法律诉讼的损失,保护医院的利益。 
  4、符合国家有关手术部建筑技术规范与标准的要求。

Copyrights © All Rights Reserved 蜀ICP备12010376号-1

成都净化工程|成都净化设备|成都无尘室|成都无尘车间|四川净化工程|四川净化设备|成都无菌室|成都无菌车间|成都GMP车间|成都洁净车间|成都食品车间

白小姐:18200285919